板式換熱器是制冷主機上的重要配件,它是由一組波紋金屬板組合而成,板上有四個角孔,供傳熱的兩種液體通過,引導流體交替地流經各自的通道,進行熱交換,它們排列緊密、精度高,體積小,換熱效率高,節省空間,使用環境要求較高,適合在小型制冷機組上使用。一般空調設備在正常維修養護情況下可使用15年~20年,但主機的板式換熱器被擊穿的情況,其主要原因分析如下:
1、養護問題
板式換熱器是流程工業設備中熱交換技術中一個重要部件。在各個板式散熱片之間進行密封的彈性密封墊是一種易損件,并且在自然條件下也是一種易于老化的零件。它的使用壽命對于板式換熱器的使用壽命有著重要的影響。如果這些密封墊硬化了,失去了原有的彈性,而有沒有及時重新擰緊或更換,則可導致換熱器出現滴漏現象。另外,板式換熱器在經過長時間運行以后,需定期清洗,一般兩年清洗一次。如現在的板式換熱器可以拆開來一片片單獨清洗,但本工程主機上的板式換熱器是不可以拆開的,只能靠打開換熱器進、出水管上的閥門和絲堵來清洗,所以換熱器很難清洗干凈,也就容易堵塞、結垢,一旦換熱器內有一部分通道被堵塞,其余的通道就得承受機組所有水的流量,這樣,流經板式換熱器的流速增大,摩擦力就增加,磨損也就加快了。
2、質量問題
與其他換熱器的換熱表面相比,板式換熱器的換熱表面相當薄,即0.5mm,所允許的最大腐蝕度為0.05mm/年。普通板式換熱器的材質通常使用合金材料(304或316),304是奧氏體不銹鋼中最低廉的一種,對一定范圍的有機物具有抗腐能力,但抗鹽酸及硫酸能力弱。本工程空調主機的板式換熱器材質用的是304,那么用了8年之后,板材會(huì )擊穿、腐蝕也是必然的。
3、施工問題
系統中只裝有“Y”型過濾器,沒有裝電子水處理裝置,這樣就很難保證管路系統不結垢。另外,如果“Y”型過濾器清理不及時,讓循環水中還殘留有哪怕是對殼管式換熱器基本不構成危害的微小砂礫,也會(huì )對板式換熱器存在磨損的危害。